樓主  發表于: 2009-08-14 14:58
圖片:
如圖所示

現要求是:小車在自動位(I0.0),溶氣水泵(Q0.3)運行時,正向運行(Q0.7) 碰到正向限位開關(I1.3),停3秒(T37),

          反向運行 (Q1.0) 碰到反向限位開關(I1.4),停4分鐘(T38),再正向運行。周而復始

          溶氣水泵(Q0.3),停止后再啟動,小車還能自動按原來的方向運行。

          再仿真軟件中模擬根本啟動不了,請各位指正。

醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-18 18:36
很高興接受你的邀請,好幾天沒來了,不知道你的問題解決沒有,沒仔細看你的程序。
樓主程序SM0.1不是這樣用法,開機接通不錯,但其他條件并不滿足,故不能達到開機運行的目的。
一般使用其他位,比如,M31.0

---|sm 0.1|-------set(M31.0)

然后再使用M31.0 開機,開機完畢后,復位M31.0,看你的問題好像不是很復雜,編起來應該也不會困難。

13樓上升沿這樣用法?俺沒這樣用過,沒試驗,好像M0.5只能在當前掃描周期有效。

一般是這樣用的

-----|i0.0|----|P|----set(m0.5)
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處