女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-19 11:34
隔天開機后 原本設頂1000脈沖走30CM 結果有偏差 可是在運行的時候又能保持,且不會偏差~~~只是在每天開關機又變化...客戶每天早上都要重新調一次機....要被轟炸了 各位兄臺救命啊 有可能是什么問題呢?機械傳動那部分有問題嗎?
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-19 13:26
1調機是調整哪一部分?數值的設定嗎?數值是保存在斷電的寄存器嗎?2也可能是機械配合間隙的問題!熱脹冷縮也可能導致開機的偏差!