女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-26 15:29
            本人需要測量一個儲水罐的液位,決定使用EM231模塊配合4-20MA的壓力變送器來測量液位。但是有一個問題不甚理解。比如說我的儲水罐是10T的容量,當罐內水量為10T時,壓力變送器輸出電信號為20MA。但是當我的儲水罐容量只有5T時,罐內水量已達5T,壓力變送器輸出電信號理論上也應該為20MA。請各位老師指教我如何指定壓力變送器在承受多大壓力時輸出的電信號為20MA。謝謝                   另外EM231的模塊有4個模擬量輸入通道,是不是應該重左到右依次為AIWO,AIW2,AIW4,AIW6。
huazihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 239 點
下載積分: 397 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2023-07-10
查看huazihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 17:20
4-20MA信號對應6400-32000,需要做一小段程序,比較簡單,4個模擬量通道是從AIW4開始的,AIW6,AIW8,AIW10,具體請聯系QQ1175636238