樓主  發表于: 2009-08-28 11:22
FX2NC PLC接通電源后,已編程好的程序所用的輸出點指示燈都亮,經測量有的點是DC24V輸出(1-3點),有的是DC17V電壓輸出,是不是PLC壞了,還是PLC內部有什么參數要設定啊,那位前輩有FX2NC的資料,有的話給我一份E:ouyanshiq@sina.com  能指點的請多多指教
[ 此帖被ouyanshi在2009-08-31 09:54重新編輯 ]
知識改變命運  誠信創造成功
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-02 10:29
我估計你的PLC有問題了,指示燈亮說明程序驅動了和漏電勿動作了,和外圍沒多大的聯系。
很可能你用PLC本身的電源驅動負荷導致PLC損壞。它本身的電源功率有限呀,只能驅動很小的負荷,要注意呀。一般輸出都外接電源的呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚