女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

shadowbendd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shadowbendd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-30 11:50
小弟最近在做PLC變頻器控制5層電梯的畢業設計,雖然晚上很多,但是我覺得有些不符合我的要求,在設計途中遇到幾個問題,想請教下各位大俠,就是旋轉編碼器的A B相連入PLC的X0 X1運用高速計數器進行計算,然后如何根據A B相的脈沖來確定電動機是正轉還是反轉?是先觸發電動機運轉,然后正轉的時候A相脈沖領先于B相,然后比較X0 X1 2個計數器中的值來確定是否正轉還是反轉么?還有就是到固定的樓層有相應的脈沖那么是A 相記錄脈沖還是B相···問的很不專業 大概就是這個意思 ····
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 168 點
下載積分: 654 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2014-01-22
查看plcbb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-31 12:41
接入AB相用高速計數器的話,直接讀計數器的值就行,PLC會判斷正反轉自動加減。
如果只用一相,無法判斷方向,所以在編碼器轉軸抖動的時候,會產生誤差,而且這個誤差是累積的。
仰知天文,俯察地理,中曉人和。明陰陽,懂八卦,曉奇門,知遁甲。運籌帷幄之中,決勝千里之外。抱膝委坐,自比管仲、樂毅之賢,笑傲風月,未出茅廬便知三分天下。