請問我用三菱FX2N的PLC向A740的變頻器直接發送數字量的脈沖頻率可以么
變頻器能接收到么
a-fly-阿飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a-fly-阿飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-16 11:16
看來你不是一般的不熟,書上說跟電腦只是由電腦發出數據,你用plc或者其他器件發出相同的數據就是一樣的。 記得三菱是RS指令
至于你的問題可以有多種解決方法
1.變頻器的多功能端子可以定義為多段速,一般是3-4個端子定義8-16段(看看說明書),用3-4個Y點組合連接。
2.變頻器的多功能端子可以定義為UP/DOWN. 在變頻器中設定步長,由PLC的兩個Y點發送脈沖去增減頻率。