女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

bet2004
遙遠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-08-18
最后登錄: 2019-11-23
查看bet2004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-21 19:22
描述:圖一
圖片:
描述:圖二
圖片:
我有一個問題不明白,希望大家給予幫助!
在S7-200 掛接DP網絡中時,資料一般介紹兩個RS485中繼器之間的距離可以達到1000米(見圖一),能否在兩個RS485中繼器中間的網線上掛接S7-200(見圖二)呢?
zhz28
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhz28的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 19:47
中繼器不需要成對出現,所以兩個中繼器之間允許掛S7-200從站,相當于增強兩次網絡信號,理論上DP網絡兩次增強可以達到2000米,但實際是S7-200網絡不會有這么長。