      今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為停電而使控制停下來,這是什么原因?
       而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
sanzuo
靜同日月-動轉陰陽
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1940 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2007-03-24
最后登錄: 2024-12-24
查看sanzuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-07 11:07
可以呀 ,譬如你的 電機供電接外部電源,用READLY來控制就可以了,外接加繼電器實現,這樣斷電,運動電機既立即停止,再次來點你可以加個人為啟動開關,瞬間來電也不起作用呀!
生活就象打火機有氣的時候多燃燒一片光芒.