各位前輩,我剛接觸伺服,想請教一個問題:常聽人說PLC發脈沖給伺服驅動器,本人愚鈍,想不明白PLC是怎么發脈沖地,難道是靠PLC的輸出點與COM的接通、斷開產生脈沖?例如:PLC的輸出端Y0,發脈沖給伺服驅動器的脈沖輸入端PP,Y0為ON時電機轉動,我可不可以不使用PLC,之間用按鈕將PP與SG連接?這樣電機能不能正常運轉?

  請各位大俠指點一下,越詳細越好!!謝謝!
鄭重聲明:本人資歷有限,所作回答僅供參考,期待廣泛交流
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 394 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-12-25
查看albbad的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-01 21:45
發脈沖的PLC必須是晶體管輸出的。繼電器輸出的頻率太低。
理論上你用按紐也可以使伺服電極轉,前提是你按按鈕的頻率要足夠快,每秒最起碼數千下。
我頂!