請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 10:29
引用
引用第9樓qinshengyue于2009-09-26 09:58發表的  :
GV2-LS12 (6.3-10A)空開

LC1-D1210M7N            接觸器,線圈額定電壓380V
以上為施耐德產品

為何不選線圈額定電壓是AC220V的?選線圈額定電壓380V的有哪些好處?請教