請問各位大俠,500KVA的變壓器.安全運行,裝機總負載多少KW?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-12 20:29
W=1.732*U*ICOS@(西達一般取0.7)