女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-14 09:05
我用變頻器輸出0-10V接至一臺多功能數顯表頭,來顯示速度。出現一個這樣的問題:變頻器在輸出頻率顯示為0HZ時,數顯表頭未能顯示速度為0,而是顯示為128左右,(數顯表頭對最小值的調整偏差是-99~+99,),調整偏差值也沒有用。這時,用數顯萬用表量一下變頻器模擬輸出并不是0V,而是顯示1.3V左右,(我想這就是導致多功能數顯表頭在變頻器在輸出頻率為0HZ時不顯示為0的原因吧),請問怎樣才能讓變頻器在輸出頻率為0HZ時,模擬輸出也是0V?讓數顯表頭能顯示0?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-24 11:08
記得上次我也碰到過類似的情況.我解決的辦法是:用屏蔽線是必要的.在數顯表輸入端接一個0.1uF/50V的電容器.電源處也接同樣的電容器.輸入端沒有使用電阻器.解決了干擾問題.