女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

kixp001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kixp001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-15 13:20
我是初學三菱的,我有一個想法,就是一流水作業計數問題:進門端檢測進入三個(隨機數)蘋果進去,出門端就打開門至到進入的蘋果完全送出為至。
請問像這樣的問題要怎樣編寫這個程序呀?請高手幫幫忙。謝謝!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159236 分
在線時間: 3179(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 16:03
不用計數器,進門端有信號則ADDP D0,出門端有信號則SUBP D0,D0大于0則開門出貨,等于0則關閉。