我公司有臺設備想在觸摸屏上加一個每分鐘多少米的顯示窗口,我該配什么傳感器來接FX1N 的PLC呢! 程序該怎么編?

請懂大哥們給指點一下![
s:21]
<b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
13609073404
天各一方
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 12:01
樓主用的是1N, 不支持浮點運算。綜合以上幾位大俠的內容。
在傳動軸上加個齒輪,有U型光電或接近開關測脈沖數,用SPD指令測脈沖密度再乘上系數,得出了速度數。
樓主1N不支持小數點,程式設計要避開浮點運算。
也可以用高速編碼器+SPD指令,但成本低了一點。(轉速很快時一定要用高速編碼器)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚