女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-19 21:04
今天維修公司一條回轉式燒結窯,總共四個控制溫度區,溫度控制是比較原始的晶閘管控制,有一個溫區只要打開電源斷路器就有電流輸出(溫控表沒輸出,晶閘管調整器也沒輸出)。開始懷疑有一相的晶閘管或整流二極管擊穿造成的,三相全部檢查無異常。沒轍了,把三相的G極和K極拆掉實驗,還是有電流輸出。搞不懂了,到底是什么原因引起的?請師傅們指點指點。謝謝。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-20 10:13
是晶閘管壞了,建議樓主換成IGBT模塊吧,控制簡單,又比晶閘管穩定可靠,
如果覺得價錢太高就換成SSR(大電流的)也可以,控制都相當簡單的