女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xiaowei1984x
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaowei1984x的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-19 22:59
那位 高手 能告訴我 在施工現場 怎樣選 公開 漏保 電纜及BV導線 謝謝了
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-20 00:08
樓主說的太含糊,請問你說的現場施工是臨時還是永久性的
你的電纜準備采取什么樣的敷設方式,線路的長度等等
如果是臨時的好辦,根據設備的額定功率來選擇支路開關
然后按照分散系數來選擇總開關。
一般取1.25倍,至于漏電斷路器,主要要注意的是,工業級別的漏電電流一般為
100,300,500mA,如果是民用,一般選50mA,
電線電纜的選擇也是根據電流來選擇,在論壇里面可以下載到。
如果是長期的,我建議樓主好好的學習相關的標準,
因為除了電流這個主要要素外,溫度、線的長度、是否穿管等等這些因素都要考慮
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yyy313) 熱心助人,加分表揚