女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sxxdm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxxdm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-09-01 09:02
我手上有一個項目,具體配置是FX1N-60MT+GT1175-VNBA-C+MR-J3-A+編碼器(E6B2-CWZ6C),原來我用的系統沒有加編碼器,定位精度已經達到客戶要求。但是,現在客戶要求加裝編碼器。
我沒有作過這樣的程序,想來想去都覺得實現完全閉環太 困難了。不知各位大蝦有何高見,請多多指教!
xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-12 14:02
都已經用伺服電機了,再用歐姆龍編碼器搞不好,反而不好,如果一定要用,我想是可以接在PLC輸入,通過高速計數定時器,讀取值,再用高速計數比較置位,復位指令,利用中斷控制輸出。問題是擔心干擾,振動等原因,導致編碼器反饋給PLC的值不準確,反而影響精度。如果能從J3上讀出伺服電機編碼器反饋的值就好了,可惜沒這功能。