女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-23 19:19
]FX2N的PLC最高能輸出的脈沖頻率是多少?   我想用FX2N-16MT來驅動安川伺服電機,可是電機每分鐘1500轉,我設置好電子齒輪比后,我得讓PLC在單位時間內輸出90000個脈沖,所以我想問問PLC能夠輸出這么高的頻率脈沖嗎?說明書上講的是在16位指令時是在20K以內,32位指令在100K以內,我不太肯定所以上來請教大家用過的朋友。謝謝
13609073404
天各一方
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-24 01:42
最高100000HZ,用32位指令就可以了。脈沖個數是定位用的,輸出的脈沖頻率是伺服電機轉速快慢。
如:脈沖頻率10000HZ時,發90000個脈沖時,需要9秒才能發完。如果45000HZ時,只需要2秒就定位完成。