女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

胡偉華
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 887 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 17301 分
在線時間: 480(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-07
查看胡偉華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-03 20:54
您好!楊工我現在遇見OMRON-CPM2AH-60CDR-A以前能與電腦聯機,可最近無法聯機,我打開OMRON軟件用自動在線能提示我電腦是COM4,可過一段時間提示無法與PLC連線,真郁悶啊不知是有人動手腳還是別的原因?謝謝!
qqjz
三人行必有我師?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 188 點
下載積分: 730 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2017-10-08
查看qqjz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-08 10:51
如果你與上次連接的串口不一樣,試著改一下COM口,記著需要同時改正“變更PLC”----“網絡類型”----“驅動器”-----“連接”選對應的串口,否則連不上,你試試吧;另外在PLC上電時,可以在桌面的“我的電腦”屬性---“硬件”---“設備管理器”---“端口”項,看是否有新增的COM口,如有一定是它了;否則就試著改下原來的(我用的是USB轉RS232的所以一看就知道是COM4),不知道你用的何種