樓主  發表于: 2009-11-12 13:23
BMOV 成批傳送指令
LD     M8000
BMOV   K1M10   D100   K1
上述指令監控時,D100的值沒有變化??

LD     M8000
BMOV   K1M10   K1Y000   K1
這樣可以!

難道只能傳送位數據???請教!
[ 此帖被jhbob在2009-11-12 14:05重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-12 13:54
手冊上關于該指令有一句話:

   帶有位指定的位元件時,源和目標要采用  相同的  位數

相同的位數,相同的位數!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人