TO K0 K17 H0000 K1
T0 K0 K17 H0002 K1
上一行的意思是選擇第一通道,這個明白。第二行是選擇第一通道A/D轉換啟動,但是其中的H0002有點搞不明白。不知這個是否是固定對應第一通道的?H0002又有什么含義。希望能說的詳細點
不好意思。我不知怎么樣才能把梯形圖從編程軟件上復制到這里來。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-13 08:28
通道初始化,用4位十六位數字H××××表示,4位數字從右至左分別控制1、2、3、4四個通道

每位數字取值范圍為0~3,其含義如下:
0表示輸入范圍為-10V~+10V              l表示輸入范圍為+4mA~+20mA             2表示輸入范圍為-20mA~+20mA             3表示該通道關閉.
默認是H0000。

H0002表示的意思就是范圍為-20mA~+20mA 。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。