     我公司有一臺西門子的MM430,前段時間出故障維修了。
                 但是運行發現常出現電機停轉現象,報警F0015,不能復
                 位故障,手動也不能運行電動機了。查看說明書,指出
                是電動機溫度傳感器信號丟失。 可是我們沒有用什么溫
                度傳感器,以前用的也沒有出現 這樣的現象。請師傅們
                指教指教!謝謝!
taiyizhen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 215 點
下載積分: 495 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-04-08
查看taiyizhen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-18 13:13
實在不行換一臺,往往實際警報不能對應現實中去,控制上就是這樣,碰的問題多了也就有經驗了。