我們廠,一套攪籠設備,原先普通接觸器控制,操作工嫌快,想慢一些,且能調速,于是我(電工)給他改了一下。
拆了一臺三菱A700的變頻器,給它改裝上了。電機是1.5KW的,4極,星型,與攪籠用減速機連接?蛰d調試的,設定在了頻率30HZ,一切OK。
  可是正常帶負載使用時,電機發熱,攪籠經常被卡住。
  我想是不是電機低頻運行時,輸出轉矩。
  請問各位老師,這到底是怎么回事?是不是變頻器沒設置好?請具體說一下好嗎。在不換電機,不換變頻器的情況下,能使設備正常運行嗎?怎樣做?
   我會給大家加分的,謝謝各位,謝謝!
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 07:54
具體我就不是很清楚,不過你先找本說明書看看吧。
你問的問題在說明書都能解決的。
其實變頻器很多的功能和使用方法都在說明書有,要不怎么一個變頻器就有一個本書啊~
我是看了很多變頻器的書,內容都非常詳細的~。看看吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 非淡泊無以明志