女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-24 12:40

  
如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
fengyuhai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 118 點
下載積分: 497 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2009-10-05
最后登錄: 2023-10-28
查看fengyuhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 18:38
由于你的時間繼電器線圈與電磁閥均為感性負載,在時間繼電器的延時斷開觸點斷開后,它們兩個會產生與電源反向的感應電動勢,通過你的指示燈形成回路,并且有兩個感性負載,很可能產生振蕩,所以時間繼電器的線圈會在反向電動勢的作用下得電閉合并且可能會有震顫,三樓說的很對,在電磁閥與繼電器的線圈兩端并聯一個與它們的電源反向的續流二極管,應該可以解決這個問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人