http://rob-thebuilder.com/read-gktid-50777.html
我在上貼中列出了問題,各位論壇朋友獻計獻策,大部分人都建議在線圈兩端反并聯二極管能解決問題
于是我按照此法去做,結果卻出人意料
百般不得其解,于是改為在指示燈回路中串聯二極管,問題得以解決
為什么線圈兩端反并聯二極管不行呢?
wuya555
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuya555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-26 16:17
我也碰到了一個和樓主一樣的問題
我是檢測設備是否漏鐵液,跟電和磁有關. 我認為:
你的指示燈阻值比較小,二極管處于正向電壓時,電流還是從燈那里流過.所以沒有起作用.
你的回路震蕩現象還在.
24伏直流的繼電器等元件,太容易收干擾了.
可是不用又不行,郁悶啊!!!!!!!!!!!