樓主  發表于: 2007-09-11 00:04
各路高手,請指教:
我在用三菱仿真器的時候,發現一個問題:
我設定的高速計數器沒有動作是怎么回事。程序肯定沒有錯!
比如:
ld x10
out c241
當我模擬x000輸入由OFF變為ON時,c241的當前值沒有變化??
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-23 19:53
你把LD    X001修改成LD    M8012試試模擬一下看看。