圖片:
請高手分析下上面的程序能否實現單按鈕啟停。在線等侯
米朵
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看米朵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-30 21:37
當X000交替地OFF變ON時可以理論上可以實現單按鈕啟停,但由于PLC的掃描周期很快,導致不穩定,有誤動,實用性欠佳。下面這個相對較穩定:

LD        X000
PLS      M0
LD         M0
ANI        Y000
LDI        M0
AND      Y000
ORB
OUT      Y000
END