女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-01 14:10
本人現在手上有一個項目,用西門子S7-200(CPU224)做的,需要用到EM277通訊模塊和客戶的上位機進行通訊,由于本人一直沒有編過通訊的程序,這個DP通訊方式的通訊程序怎么編呢,那位高手可以指點一下呢,謝謝了!
[ 此帖被zhuls在2009-12-21 17:19重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4870 分
在線時間: 9545(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 15:00
使用EM277,你的PLC只能作為從站,因此,不是你寫DP通訊程式,而是主站寫。

Regards