我想做個程序 設定流量值后,變頻器控制泵通過流量計來達到流量恒定的效果,我用什么方式做比較簡便,PID嗎?
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-14 09:28
用PID,SV你自己給,PV接流量計的反饋值,選擇逆動作。有些變頻,尤其是風機水泵專用型,內部本身就帶這個PID功能,不用在PLC上寫程序。