女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

fred861105
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fred861105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-17 09:47
昨晚,使用三菱FX1S-20MR編程時,用到了時間繼電器T0,設定為K50。結果無論是用編程軟件模擬還是寫入PLC,時間繼電器都不計時。
請教一下,是什么原因。會不會是PLC壞了?
[ 此帖被fred861105在2009-12-17 13:53重新編輯 ]
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-11-20
查看王海fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-25 21:42
把零打成歐啦吧