昨晚,使用三菱FX1S-20MR編程時,用到了時間繼電器T0,設定為K50。結果無論是用編程軟件模擬還是寫入PLC,時間繼電器都不計時。
請教一下,是什么原因。會不會是PLC壞了?
[ 此帖被fred861105在2009-12-17 13:53重新編輯 ]
yhnujmz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 170 點
下載積分: 443 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2024-11-23
查看yhnujmz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-17 17:33
很正常,三菱PLC經常有這種情況發生,有的時候換下時間繼電器(“T0"——"T1")就OK了,或者加M8004也可以解決問題