我們一設備PLC上的報警以及其他信號,是采取RS485方式和用戶控制中心連接的
用戶要求在此基礎上對我們PLC出來的信號進行隔離處理再送到控制中心,所以準備加一個RS485中繼器,那么這個玩意放在什么地方合適呢?以此來達到隔離放大的目的,本人學藝不精,不太清楚,謝謝!
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 15:45
關鍵在于你的485通信線路有多長?敷設方式?周圍環境有無強干擾?

485通信不使用中繼器一般可以做到1000m左右,在有強干擾的情況下,會出現通信距離大幅度縮短。可以降低波特率來解決。
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-25 16:39
線路總長度不大于300m的話就放在現場,大于300m的話就放在線路中部較好。