小弟有事請教:三菱擴展模塊FX2N-48ET與主機不能通信為何主PLC無任何報警顯示,CPU運行燈正常,擴展有輸入但無輸出,后用FX2N-48ER試代用設備能正常運行,ET與ER代換有影響嗎?謝謝
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-29 18:56
肯定有注意事項了,ER是交直流兩用,ET只能用于直流,而且驅動負載的容量有限