樓主  發表于: 2009-12-29 09:14
我想改一臺設備要用到步進電機,但是我身邊的PLC都是斷電器輸出的,不能作為脈沖輸出,我想把Y0和Y1改為晶體管輸出,不知道能不能改,請大俠指點.謝謝
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
xieruchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 258 點
下載積分: 502 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-01-23
查看xieruchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-25 02:14
我改了一個FX1S
xieruchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 258 點
下載積分: 502 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-01-23
查看xieruchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-25 22:41
請參考下面的文檔,
附件: PLC輸出.rar (10 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006) 熱心助人
    xieruchao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 258 點
    下載積分: 502 分
    在線時間: 316(小時)
    注冊時間: 2007-11-13
    最后登錄: 2024-01-23
    查看xieruchao的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-01-26 23:29
    加個光電隔離就安全多了,不會損壞你的PLC.圖中的R?,我用2.2K;給你時忘了改!
    xieruchao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 258 點
    下載積分: 502 分
    在線時間: 316(小時)
    注冊時間: 2007-11-13
    最后登錄: 2024-01-23
    查看xieruchao的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-01-26 23:34
    請問dl2006,你是怎樣截圖的?
    我不會
    xieruchao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 258 點
    下載積分: 502 分
    在線時間: 316(小時)
    注冊時間: 2007-11-13
    最后登錄: 2024-01-23
    查看xieruchao的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-01-27 15:07
    你就是想要晶體管輸出,使PLC的Y0等點有脈沖輸出的呀,以上就是;只要三極管的輸出電流,輸出功率夠大就行了.用PNP管代用,只要遵循晶體管復合的規則就可以了
    xieruchao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 258 點
    下載積分: 502 分
    在線時間: 316(小時)
    注冊時間: 2007-11-13
    最后登錄: 2024-01-23
    查看xieruchao的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-01-31 00:18
    PLC的輸出繼電器改為晶體管后,其輸出頻率并不完全取決于改裝部分!與PLC本身有關,繼電器輸出的是機械觸點,頻率不可能高!而晶體管的頻率一般都能達到10KHZ!選用時,光藕和晶體管要用中功率開關管比較好