樓主  發表于: 2010-01-10 20:58
溫控表上下顯示相差十度左右,調節PID參數其效果不明顯,請問哪位高手能幫忙指點一下!萬分感激!
銀河簫聲
lxming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1026 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2007-05-14
最后登錄: 2014-09-09
查看lxming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-14 21:47
上下10度溫差不滿意的話就是較高的要求,溫控器控制繼電器輸出方式很難做到精準,因為有發熱熱慣性的問題加熱會出現過沖。
解決方法:1、選用固態繼電器及相配的溫控器(有自整定功能更好)可把溫差控制在1--2度內;
                    2、選用可控硅以及相配溫控器可做到精準,但此法成本較高。
昨天正好用了方法1,450w/220v加熱器,330度溫度設定,溫差1度。