樓主  發表于: 2010-01-11 21:50

RS D50 K12 D75 K10,中的D50,D51,D52,D53,D54,D55,D56,D57,D58,D59,D60,D61中的內容是什么呀?該圖是三菱2N和三菱E740的通訊程序的一部分.還有就是119步下的H45,H30 是什么意思?還望前輩指點。謝謝了!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-11 23:02
你要深入閱讀變頻器說明書中關于通訊部分的介紹。它在寫入、讀出時用到的數據長度都不一樣,含義也不一樣。
119步下的H45,H30 是ASCII代碼對應的16進制表示形式。