樓主  發表于: 2010-01-13 21:46
我現在用三菱變頻器,電機比是187的.不知該如何計算,那位大哥有計算公式呀!先謝謝了!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-13 22:20
電機的轉比是187:1總長走線是6M另一端是也裝有鏈盤.假設該鏈盤轉一圈是1M,他現在的運行頻率是多少呀?
謝謝樓上的幫助呀!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-14 16:20
引用
引用第3樓wwcwwc于2010-01-14 00:26發表的  :
樓主出的題有點繞了.我的理解:187×(6÷1)=1122電機需要轉的數。如果是同步電機60×50=3000轉/分種。那實際需要時間為:1122÷(3000/60)=22.44秒完成6米的行程.(以50HZ為準)。如果變頻器以112.2HZ的頻率10秒時間就可以完成6米行程了.考慮泛用變頻器與普通電機的典型特性,把變頻器調到50HZ,用時22.44秒.

謝謝樓主!我的電機是擺線針輪減速電機,他的傳動比是187,轉速是:7.6r/min.我要通過設置時間來改變他的轉速,假如在兩分鐘要求走完6M《在50HZ是的實際值》,3分鐘時是多少HZ呀!最高頻率值為100HZ
我該怎么計算呀!謝謝!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-14 18:00
引用
引用第5樓wwcwwc于2010-01-14 16:49發表的  :
(2 * 50)/3=33.3HZ
簡單的理解要使你的鏈輪轉一周需要187/7.6=24.6分鐘時間(50HZ)

小弟愚鈍。詳細解釋一下,好嗎?我就是想讓他一分鐘走3米,兩分鐘走6米,我還是不理解怎么搞呀!給個公式好嗎?謝謝!注50HZ正常情況下2分鐘就剛好走完6米《實測速度》.但現在就是不知該如和這些相關的參數計算。多謝指教!
電機還加有鏈盤,該鏈盤在帶動走線?傞L是6米。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-14 22:40
哪位大哥可以幫到我呀!先謝謝了。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-16 22:59
引用
引用第9樓tangcheng于2010-01-16 05:20發表的  :
愚蠢的算法.已知50Hz是2分鐘剛好是走完6米.就是6米/2分鐘*1000毫米/60秒=50Hz.如果要想3分鐘走完6米.就是6米/3分鐘*1000毫米/60秒=33.33......Hz.如果要是想4分鐘走完6米,就是6米/4分鐘*1000毫米/60秒=25Hz.如要想5分鐘走完按公式以此類推.見笑了不知道是不是你要的結果.也許是我理解錯了,呵呵!

謝謝你們的幫助,F在我知道該怎么做了。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-18 12:56
[quote]引用第10樓tangcheng于2010-01-16 05:20發表的  :
愚蠢的算法.已知50Hz是2分鐘剛好是走完6米.就是6米/2分鐘*1000毫米/60秒=50Hz.如果要想3分鐘走完6米.就是6米/3分鐘*1000毫米/60秒=33.33......Hz.如果要是想4分鐘走完6米,就是6米/4分鐘*1000毫米/60秒=25Hz.如要想5分鐘走完按公式以此類推.見笑了不知道是不是你要的結果.也許是我理解錯了,呵呵!
[/quote不好意思!我按著你說的計算方式來寫的程序不可以呀!現在在我設置在兩分鐘是,的運行頻率是0.5HZ,我就乘以100,是達到要求了,可是在我加時間后,最小運行頻率是16HZ,在加時間頻率值也沒有變化!不知為何呀!謝謝幫助呀!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-18 17:06
tangcheng 你好!非常感謝你的幫助,我也試過了,不可以呀!奇怪了。其中的D529是設置時間的,D47是現在運行的頻率。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-01-18 17:13
還有要請教你一下,不知怎么把三菱E740變頻器的電流值顯示在屏上呀!我不知他的地址呀!謝謝指教!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-01-18 21:22
tangcheng 太謝謝你了。我現在又換了一個方法。效果還比較好。我用DIV  K6000  D529  D610     MUL D610  K100   D47.現在是以秒來計算的。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-01-19 11:30

引用
引用第19樓tangcheng于2010-01-18 18:54發表的  :
[attachment=34357]
以上是FX2N通信時電流監控程序
[attachment=34358]
以上是FX3U通信時電流監控程序,D100對應到屏顯示數據寄存器.
我只用過F740變頻器跟FX3U通信,希望能對你有所幫助。

你好呀!我又來麻煩你了。我找你的語法寫入了,但是語法錯誤。不知你的EXTR是什么指令呀!我也找到了關于變頻器的電流指令代碼是H70,我該怎么做呀PLC編程器是2N的,謝謝!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-01-19 15:20
我又試了,還是不可以!PLC診斷語法錯誤。PLC編程器紅色PROG.E指示燈閃爍。我將這語句刪掉后就正常了。謝謝你的答復。