女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 870(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-01-03
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-17 12:36
            我手上有一個項目,要求用一個FX2N-1PG控制一個步進馬達來完成這樣的動作,大家幫我看看可不可以做到啊
      原來機器是這樣工作的:按下啟動開關,步進馬達移動到達指定位置,然后機器開始工作,步進馬達在工作完成后接到信號向前移動2MM,也就是給20個脈沖給它,,然后機器再工作,工作完成后再向前移動2MM,再工作,如此循環,達到預定的循環次數后步進馬達回到原點。
      我現在想把那個步進馬達移動的距離做個調整,比如現在是固定的每次給20個脈沖,我想這樣,第一次給20個脈沖給步進馬達,第二次給40個或者60個或者80個,第三次再給回20個脈沖,第四次給回20個脈沖,或者40,60個脈沖,讓那個步進可以有時走一格,有時走兩格或三格。
      希望有哪位高手可以指點一下,步進馬達可不可以完成這樣的動作,應該怎么樣完成呢?
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 340 點
下載積分: 531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-18 21:36
一個最簡單的方法是加一個多段選擇開關,在程序上先寫好第二次運行時的脈沖數.如40、60、80、然后對應在多段選擇開關上,如一段40、二段為60 、三段為80,開關只有其中一段是接通的。(但要占用PLC的三個輸入點)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(lxklz1140)