女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

倚天屠龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看倚天屠龍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-23 11:46
我是個剛剛學習PLC編程的新手,我用三菱GX.Developer.Version.8C編程軟件編了一個"循環起動"的小程序,編好后寫入FX2n-64MR-001型PLC時,傳到10%時就再也傳不進去了,這時怎么回事?請哪位老師幫學生,謝謝了![upload=1]
[ 此帖被倚天屠龍在2010-01-23 12:42重新編輯 ]
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-23 19:59
1.通訊不穩定
2.既然能讀出程序,那有沒有讓程序運行看看