女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-23 23:14
圖片:
圖片:
圖片:
目標值是  如何設定的,  比如我設置系統的壓力為3MPA。      壓力傳感器0-5MPA  對應0-10V的信號,如過我的參數10.00設置成2,那3MPA對應的電壓是不是6V???????????????           那如果我的10.00設置成4。 那參數10.11 設定范圍是0.00-600.00HZ   還是3MPA的壓力  我的設定值該怎么設置?  
[ 此帖被zwz579在2010-01-24 19:24重新編輯 ]
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-25 20:52
參數10.11設置為50HZ,變要有兩個信號,一路是給定值,就是你說的電位器給定。還有一路就是傳感器反饋的信號,。
[img]Http://rob-thebuilder.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]