我現在用FX2N-4AD-PT溫度模塊。現在的測量值和爐內的溫度相差好多。不知是何緣故。還沒有怎么用PT100傳感器都壞了3條了,而且他的感溫效果差,好久才變化一度。望大俠指教!是哪的問題呀?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 15:45
現在可以校正,但是溫度在升溫時效果不好。溫升很慢!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-29 16:40
引用
引用第3樓sjm213于2010-01-29 16:18發表的  :
主要看看溫度校正是否準確?如果在測量溫度準確的情況下,升溫慢就不要怪溫度模塊了!

多謝版主的指點,我再請教一下,是不是假入我的實際溫度測得是10度,那我是不是要把采樣值修改為10呀!謝謝!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-29 16:54
引用
引用第6樓jackie6184于2010-01-29 16:50發表的  :
還有感溫線太短要延長的話,要用補償導線才可以,不然溫度也會不準

我是加了延長線,但是是普通的屏蔽線。不知可以嗎?不知你說的補償導線是什么型號?謝謝答復!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-29 17:47
現在可以了,我找到原因了,不是程序的問題,是屏的顯示增益設置錯了。哈哈!害的我好苦呀!對了,樓上說的補償導線是什么型號呀!可以告訴我一下嗎?我用的屏蔽線可以嗎?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-29 22:21
我這現在接的有6米,不知會有影響嗎?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-30 23:17
謝謝大家的解答。幫我解決了我的難題。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。