樓主  發表于: 2010-01-29 13:23
我現在用FX2N-4AD-PT溫度模塊。現在的測量值和爐內的溫度相差好多。不知是何緣故。還沒有怎么用PT100傳感器都壞了3條了,而且他的感溫效果差,好久才變化一度。望大俠指教!是哪的問題呀?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 506 個
工控威望: 931 點
下載積分: 8857 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2025-01-09
查看hsiung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 22:10
補償導線必須采用正規的合格的產品,如果精度要求比較高的話,特別是某些熱區補償導線。補償導線價格一般不便宜,如果電纜不長就算了。