女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wsjlfyy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 218 點
下載積分: 730 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-10
查看wsjlfyy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-01 10:16
  您好版主:
我現在在做一個項目:
客戶主機s7 400plc 我是s7 315-2dp plc
要求:傳輸一些bool量,如我的機器電機運行信號,停止信號等
同時受控,主機控制我電機運行、停止等
通信程序如下圖:


不知道樓主對使用這兩個塊有什么建議,或者說我這樣做可以達到上述目的嗎?
感激不盡!!
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 506 個
工控威望: 931 點
下載積分: 8857 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2025-01-08
查看hsiung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-01 22:09
這樣做本身并沒有什么問題,另外你傳送的點中應該加入WATCHDOG
Evaluate your time,
Controll your life.