公司有一臺200KW的鼠籠式電機 啟動時萬能自動開關受不了。
問:能在三相電機線的其中二相上串聯大功率電阻降壓啟動嗎?

先通過串聯電阻啟動15秒,再用接觸器各上。
如圖 圖片發不了,就用附件了。
楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-17 14:59
最好用軟起動器, 其次自耦減壓起動 ,能用電阻降壓啟動,以前我廠大電機就是電阻降壓啟動的,就是挺麻煩,要分幾次依次脫開電阻,說白了就想現在的延邊三角起動。