女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-28 16:43
我有一臺變頻器用plc的模擬輸出控制(4-20mA),兩線控制方式,變頻器一啟動就自動到50HZ運行,模擬量輸出我測量沒問題,跟隨輸出變化,但是變頻器不跟隨變化,后來沒有辦法,我中間加了個隔離模塊(輸入輸出都是4-20mA)后能夠正常控制了,沒有考慮明白怎莫回事,請教各位大哥指點一下。
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-02 10:14
MIDMASTER VECTOR系列變頻器,DIP設置4-20mA,P006=1  P007=1   P012=0   P013=50   P021=0   P022=50   P023=1  P077=1