女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-03 16:49
各位高手大哥:
      兄弟我遇到一個實在搞不懂的問題,有一臺軟啟動器帶160kw電機,軟啟動器為ABB   PS S 18/30      300/515,啟動的時候電流不斷上漲,能到一千多安,把變壓器的總開關都拱跳了,實在是搞不明白,請各位大哥指點一二。
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-04 11:55
軟啟動是撥碼的,啟動設置40%,時間15s,還有停止的應該無所謂,其他參數沒有,我把它的觸發板子拆下來,用三個可控硅接到一個風機上試了一下,風機啟動時電流也是很大,要是不斷開,我估計風機能飛起來,我估計是不是觸發板子觸發錯誤有問題造成的,但是有問題也不能到一千多個電流吧
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-05 13:07
各位大哥:我用的那臺軟啟動是用撥碼的,如果在白色區域調節就是用的降壓啟動,從30-70%可調5級,如果在藍色區域內調節則是限流啟動,電壓固定40%,電流從1.5-4倍的電流互感器變比范圍可調11級,他們是同一個電位器調節,我原先用的就是40%降壓啟動,啟動也能到1000多安,啟動完成電流降下來了,現在是一啟動就在1000多安,電流不降,把變壓器的開關都拱掉了,時間很短,速斷保險沒打,軟起空開沒跳。以前啟動是正常的,會不會是控制板子的問題呢?
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-08 15:33
謝謝各位高手指點,我更換了一塊控制板好了,應該是控制板觸發問題造成的,但是為什么就考慮不明白了,再次感謝回帖的老師們。