女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

shenliangpen
相信自己是最棒的,加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 253 點
下載積分: 440 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-08-13
查看shenliangpen的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2010-03-23 19:27
是不是接錯線了·····接到地線電阻也會相同的,還有萬用表也可以測絕緣的呀,我上班經常是用用表測絕緣的。
tangzhongze
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 312 點
下載積分: 4982 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-05-21
最后登錄: 2021-11-13
查看tangzhongze的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2010-03-23 19:33
斷路器太小了嗎你可是帶載起動的潤
天狼
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天狼的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2010-03-23 21:52
斷路器太小。
lzy7510
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 165 點
下載積分: 666 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-08-13
最后登錄: 2024-03-01
查看lzy7510的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2010-03-23 23:58
這個情況 電機壞的可能性99.99%   
nvcc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 210 點
下載積分: 479 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2024-12-05
查看nvcc的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2010-03-24 20:28
接地或線路短路
ygr0718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2024-12-09
查看ygr0718的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2010-03-24 20:31
電機至少有一相絕緣壞了
vancouva
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 397 點
下載積分: 4689 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2024-10-06
查看vancouva的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2010-03-25 21:57
按下啟動按鈕后,電機有動作么?原因可能有:
1 電機繞組接地或者短路了
2 開關的容量偏小,電機的直接啟動電流是運行電流的6-8倍。
支持5樓
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2010-03-26 08:10
我也感覺是斷路器太小了吧...
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2010-03-26 08:19
請把你問題后的狀況描述一下 電機有沒有損壞啊什么的....大家在討論都是在"未知,不清楚"的情況下!
hpl1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 383 點
下載積分: 666 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2024-09-19
查看hpl1111的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2010-03-26 10:36
    16A夠了,量各相對地電阻,各相間電阻,要大于0.5M才行,用萬用表可以;
  還有就是有漏電保護的話,后面不能中線接零;
  電機一般不會燒,100%是對地了。
danielsue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看danielsue的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2010-03-26 23:12
首先應確認電機本身有無問題,這個不是很難,沒搖表,就算一算三相阻值應為多少,量出來又為多少。在千歐和兆歐檔對地為多少。如果正常范圍內,就應查查線路問題,我以前也遇見類似問題,后來發現是線徑不夠,你也可以看看接觸器是否有問題。希望對你有幫助。
倪先利
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看倪先利的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2010-03-26 23:23
試下換大點的短路器,應該是直接啟動電壓網不穩定。。。