樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
tjljh888
向大家學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 123 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-04-27
最后登錄: 2012-06-05
查看tjljh888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-05 08:46
1。電機接地 2。電機匝間短路 3。斷路器選型不好  
處理方法
1。換電機 2。換電機 3。換DZ158-63 20A斷路器