昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎? |
---|---|
|
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
|
用萬能表測量了電機三相,都是通的[ /color]三相之間阻值是不是相等?有沒有調到最大檔對地測量了?水泵的前后管道閥門有沒有打開? |
|
---|---|---|
|