引用引用第18樓googe2008于2010-03-20 10:25發表的 :yl_pan ,應用了循環+移位的指令,不錯不過程序中第二個FOR-NEXT中的M1200是不是應該改成M1220?
引用引用第19樓ak47m16u571于2010-03-20 11:00發表的 :你的程序中還要加一個M元件的起始位吧。
引用引用第23樓ak47m16u571于2010-03-20 11:24發表的 :暈又是3U的,我仿真不鳥!.......
引用引用第28樓googe2008于2010-03-20 12:38發表的 :不加的話,測的是M1000-M1080中的ON位,而不是M1020-M1100中的ON位。
引用引用第31樓googe2008于2010-03-20 15:55發表的 :我不要仿真,看看就感覺有問題,主控指令怎么可能是上升沿。