對象:三菱PLC
內容:M1000----M1100,一共100個內部繼電器
要求:1. 查詢任意N個內部繼電器的ON位(N>16)
            2.假如N=20,開始是M1050,則查詢位是M1050-M1069的ON,且要查詢M1070-M1100的ON 位。
      3.要求N可以在人機中設置,且開始位也可在人機中設置。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 很好的討論!
    yl_pan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 10505 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2010-03-11
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yl_pan的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-03-14 11:48
    我暈哦,這么簡單
    yl_pan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 10505 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2010-03-11
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yl_pan的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-19 23:31
    全部完成樓主的檢查功能,一共74步,是挺簡單的,不要不信哦
    X0為測試按鈕。

    如果覺得滿意的話,請加分吧,O(∩_∩)O~
    [ 此帖被yl_pan在2010-03-20 19:28重新編輯 ]
    附件: 任意個M位元件ON的個數.rar (11 K) 下載次數:88
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ak47m16u571) 感謝分享
  • 下載積分:+3(googe2008)
    yl_pan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 10505 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2010-03-11
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yl_pan的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-03-20 11:05
    引用
    引用第18樓googe2008于2010-03-20 10:25發表的  :
    yl_pan ,應用了循環+移位的指令,不錯
    不過程序中第二個FOR-NEXT中的M1200是不是應該改成M1220?



    不用的
    yl_pan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 10505 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2010-03-11
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yl_pan的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-03-20 11:20
    引用
    引用第19樓ak47m16u571于2010-03-20 11:00發表的  :


    你的程序中還要加一個M元件的起始位吧。



    加個便宜量就行啦,不過要改成3U
    yl_pan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 10505 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2010-03-11
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yl_pan的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-03-20 11:31
    引用
    引用第23樓ak47m16u571于2010-03-20 11:24發表的  :



    又是3U的,我仿真不鳥!
    .......



    那就不用3U的吧,還是用2n,我這臺電腦沒裝仿真器,你幫忙仿一下吧
    yl_pan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 10505 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2010-03-11
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yl_pan的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-03-20 12:55
    引用
    引用第28樓googe2008于2010-03-20 12:38發表的  :


    不加的話,測的是M1000-M1080中的ON位,而不是M1020-M1100中的ON位。




    不會的,你可以仿真一下,絕對是OK的,因為前面的for循環已經把M1200-M1219的位已經移走了,
    相當于現在的M1200—M1279等于以前沒移位之前的M1220-M1299.
    yl_pan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 10505 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2010-03-11
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yl_pan的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-03-20 13:54
    哎呀,我又看了下,居然不小心把mc指令給刪掉了,

    大家把里面MC N0 M0改成MC N0 M10吧!
    [ 此帖被yl_pan在2010-03-20 19:19重新編輯 ]
    附件: 任意個M位元件ON的個數.rar (11 K) 下載次數:59
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    yl_pan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 10505 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2010-03-11
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yl_pan的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-03-20 17:15
    引用
    引用第31樓googe2008于2010-03-20 15:55發表的  :


    我不要仿真,看看就感覺有問題,主控指令怎么可能是上升沿。

    哎呀,老兄你也太厲害了吧,我們要高舉鄧小平理論,實事求是才行。